FC105
其中管脚的定义如下:
IN---------模拟量模块的输入通道地址,比如PIW0;
HI_LIM-----现场信号的最大量程值比如水池的液位最大值是10米,这里就设定为10.0
LO_LIM-----现场信号的最小量程值,比如水池的液位最小值是0米,这里就设定为0.0

BIPOLAR—---极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(双极性信号),则设置为1,
如果现场信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0;
RET_VAL----FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50;
OUT--------现场信号值(对应的是0.0米至10.0米);信号类型是实数。


FC106
其中管脚的定义如下:
IN---------现场信号输入值,比如频率30Hz,设定值必须是实数30.0
HI_LIM-----现场现场设备所要求的最大输入信号比如最大频率50Hz,这里就设定为50.0
LO_LIM-----现场现场设备所要求的最小输入信号比如最小频率10Hz,这里就设定为10.0

BIPOLAR—---极性设置,如果现场设备所要求的输入信号为+10V~-10V(双极性信号),则设置为1,
如果现场设备所要求的输入信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0;
RET_VAL----FC106功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50;
OUT--------现场信号值(单极性对应的是0至27648,双极性对应的是-27648至+27648);信号类型是整数。