客户:3WN6开关用3WL替代时,3WN6361-0GC58-1KA1的脱扣器替代能否用3WL的ETU27B替代
工程师:3WN6这个型号的脱扣器是C型、四段保护的,ETU27B也是四段保护的,有以下区别需注意:
1、其中短路瞬时倍数不同,以前是15倍的In,现在是20倍的In.
2,以前中性线保护是可调的0.5 或1倍可选,现在中性线固定1倍不可调。
3,接地故障动作电流不同
客户:好的,那么断路器的外置N导体互感器需不需要再选配,用原来的行不行?
工程师:不行,新老开关的电流互感器不通用,不能互换。