技术论坛

STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接

作者 主题
游民

经验值: 103
发帖数: 11
精华帖: 0
主题:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 楼主 2012-04-03 10:23:05
STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接,用USB线连接后,不发现新硬件,用的USB线不对么?还是starter安装有问题。

我用外接的电源,没接功率模块,31和32上接的 24V电压 RDY灯亮,显示黄色。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=975314&s_id=0&num=8

至圣

经验值: 15991
发帖数: 4471
精华帖: 147
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 1楼 2012-04-03 21:44:32
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 2楼 2012-04-04 10:51:51
STARTER 4.2 是不是要先升级一下?
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804985/133100
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 103
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 楼主 3楼 2012-04-04 14:32:07
quote:以下是引用zcomin在2012-04-03 21:44:32的发言:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/application/A0616_%E9%80%9A%E8%BF%87USB%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8STARTER%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E8%B0%83%E8%AF%95G120.pdf

手册我有,但是就是上来第一步,不识别啊,根本就没有驱动安装。
先下个升级包,休假回去试试。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 4楼 2012-04-04 15:20:53
另外,仔细看手册,它默认的通讯连接参数!计算机侧通讯端口应设置得和它一样。
我一开始也是连接不上。后用BOP插上察看CU默认的通讯设置。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 103
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 楼主 5楼 2012-04-04 17:20:56
我问西门子技术,他们说V4.2以上的不用更改通讯参数,USB连接上就能用,所以当时就没买BOP,
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=874068&s_id=0&num=8#anch
这个我也看过了,上来第一步连上USB 根本就不提示安装驱动,也没有显示端口。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15991
发帖数: 4471
精华帖: 147
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 6楼 2012-04-04 20:52:44
需要先按装驱动程序。。。。。。。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1149
发帖数: 248
精华帖: 5
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 7楼 2012-04-05 15:05:00
你得描述一下。可以直连。如果能找到在线设备而不能在线,那就是需要改下PGPC连接。可以看附图
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 8楼 2012-05-09 09:23:57
Starter V4.2连接MM4、G120S、G120E-2具体连接方法和设置细节。
首先,你要确定是想通过DP、USS网络连接,还是单台直接l连接。
下图说明了方式:



对于MM4和CU240S,它实际上是RS232串口连接。因目前PC和笔记本上串口几乎不配备,因此你需要有一个USB-RS232的转换器(市售选好的即可)。安装后(插上后)Starter才会出现COM口的选项。
选择Set PG/PC如下图:




实际上不用去管通讯速率(波特率)和地址,连接时Starter会自己扫描。如下图:




对于CU240B/E-2其端口就是USB,不需要转换。因此,Set PG/PC的端口设置就直接选用S7USB。如下图:





它也不需要设置通讯速率(波特率)和地址,连接时Starter会自己扫描。

当然了,对于CU240B/E-2,使用USB连接带来的好处: 可以使用Trace。

最后,因为Set PG/PC是在Step7项目通用的。当使用过S7-200、 S7-300等等PLC编程后,这个设置会发生改变,Starter连接前要把它改回来!

其他参见下帖:
关于CU240的连接
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2489
发帖数: 305
精华帖: 0
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 10楼 2012-11-11 11:06:02
软件安装没有全选所有选项,重新安装一遍。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15991
发帖数: 4471
精华帖: 147
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 11楼 2012-11-11 11:09:53
quote:以下是引用wolf2011在2012-04-03 10:23:05的发言:
STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接,用U*线连接后,不发现新硬件,用的U*线不对么?还是starter安装有问题。

我用外接的电源,没接功率模块,31和32上接的 24V电压 RDY灯亮,显示黄色。

必须接了功率模块才可以的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4418
发帖数: 352
精华帖: 0
回复:STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接


只看楼主 12楼 2012-11-30 18:50:20
学习了,专家们。
云里雾里
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
STARTER 4.2 和CU240E-2连接 (V4.4版本)无法连接
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。