天津某百货商厦空调机组用风机,10年前的设备,以前接触器直接启动,这次改为变频器启动,变频器为45KW和30KW的MM430。供电情况是典型的三相四线,地排直接接在柜子上外壳上,零排从电源处接过来,然后用一根2.5平方的线将零排和地排连起来。拆掉零排和地排的连接线,测量零排和地排之间的阻值在3.2M欧姆左右。
刚开始到现场后发现一台变频器在没有附件板的情况下一上主电源散热风扇就转,把所有220V的控制电源都断掉,拆掉DI控制线后,再试情况一样。拆掉零排和地排的连接线,还是一样。判断可能是变频器内部风扇控制电路有问题。然后再试另外一台,情况还是一样,就觉得可能不是变频内部的问题了。想起海哥上次在SFAE的维修培训上分享过一个零地混用的案例,就打电话给海哥求助。海哥让拆掉I/O板上所有的控制线,或者直接更换一块没有接线的I/O板试试看。拆掉I/O板上所有的控制线,再试,就正常了。