各位工程师:
大家好!我这里有用Materdrive MC驱动控制,是采用profibus-dp通讯的,生产过程中偶尔报警o008,但是可能复位,目前又没有驱动器换.各位帮忙看一下,还有其它哪些方面的可能性,谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=16&a_id=1885990&s_id=111&num=3
008不是报警,是状态。
这表示start inhibit(禁止启动)
这个状态最常见的原因是:因为OFF2/3或者Fault复位后,ON命令并没有撤消;或者是条件还不具备时就给出ON命令。
这个通常是程序编写的不完善导致的。
o是操作operation的意思。
o008是个状态,等待条件满足就转移到下一状态了。
看手册说明。
哈哈,看到这个题目,就被好奇心驱使进来看看。所以好奇,是这个o008曾经也被我困扰过。那时,我刚接触西家传动的直流调速器使用。一出现o008的显示,就有些傻眼。不知所措。
后来接触多了,发现它就是一个开机状态的显示。告诉你,现在禁止启动变频器运行。再后来,学会了通过阅读手册的参数说明,来指导自己如何辨识当前的开机状态,收效很大。开机状态的指示告诉你现在的状态在什么状态,应该怎样去排查系统不能运行的原因。
所以,装置有问题,看手册查问题指向,能很快的锁定问题。
报警是“A”开头,故障是“F”开头,楼主可以自己去查下资料。
跟着学习了。
长知识了,谢谢分享。
70MC出现了009就可以工作了,008就是条件没有满足,不能开机,我这边设备通电后没有复位急停时,就会出现008,急停复位后就009