只看楼主 楼主 2011-08-28 15:31:53
请教各位大侠:6SE70内外控到底是使用哪一组参数,因为上一次我在用PLC控制变频器的时候把快停那个参数的第二位在程序里设了个1,但是还是008状态,后面我把第一位也设成1才是009状态。我就是没弄明白到底第一组参数是内控还是第二组是外控,或者可以通过哪个参数设置?谢谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=16&a_id=896431&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:请教大家一个内外控的问题


只看楼主 1楼 2011-08-28 20:04:12
使用参数P590或自由功能块。
到底第一组参数是内控还是第二组是外控是可由你自己决定的。

The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1192
发帖数: 386
精华帖: 4
回复:请教大家一个内外控的问题


只看楼主 楼主 2楼 2011-08-28 20:42:59
谢谢。我下午也找到了这个参数了,非常感谢
 