系统构成:
两台70并联后和另两台并联的70串联,前两者超前30度,12脉动,驱动一台电机。
问题:1、执行电流环优化时,是否将前两台一起优化,若是,优化出来的P110=A,P111=B,P155=C,P156=D,那么四台一起执行速度环优化时,以上四个参数应该怎么设?西门子客服电话咨询说P110=2A,P111=2B,P155=C/2,P156=D。
西门子技术文档,编号A0611-6RA70系列12脉动串联连接的应用,第16页写的是:
P110=实际电枢电阻
P111=实际电枢电感
是否优化出来的值定于实际值得一半?还是以上两种说法是错误的。
P155在四台70中也是C/2吗?
P162、P163怎么设置?