技术论坛

如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象

作者 主题
游士

经验值: 232
发帖数: 17
精华帖: 1
主题:【求助】如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象


只看楼主 楼主 2018-03-04 17:01:56

一、项目背景简介

1、应用于煤矿主副立井提升机场合,共两套12脉动并联系统

2、两套系统均由6RA70升级成6RA80,6RA70时采用PTP并联,6RA80采用X165/X166并联

3、两套系统,驱动配置一致,电机参数差别不大,主:750V/1765A/60r,副:750/1525A/50r

4、其中一套(主井)系统并联时,电流环能优化过去,另一套优化不过去(提示电感写入错误)

5、一套(主井)运行基本正常,另一台套(副井)低速或小电流时,电机振动大,电流变化大,重载稳态时电流平稳,且两台电流分布均衡。

二、问题

1、一套(主井)系统,在固定方向(反向电动)、固定位置(加速起始圆弧附近多,终止圆弧附近少)偶尔(不是每回都出现)会出现电流震荡,大部分情况经过调节几秒能稳定下来,少部分从机会报故障。

2、另一套(副井)系统,电流环参数0.3/:0.096,速度环:3/0.2,经过反复测试,相对较稳定的参数,稍微改大或改大,都会振动的很厉害,但低速或小电流时,振动还是比较明显的。因电流的变化率大造成快开跳闸多次跳闸,将50157改成1,50158改成0.005s,限制电流的上升率。另外观测主从均不缺少波头。

3、但通过别分检测主从装置的R52951/R52952,发现,主井的主、从在两个方向时的电压和电流均是6脉动是正常的,但副井的主、从在两个方向电流是6脉动,但电压确有12个波头。

以下是副井从装置的实际电压波形(黄色是一个周期)



以下是副井从装置的实际电流波形(黄色是一个周期)


以下是副井一个方向的TRACE图,轻载(蓝色给定/绿色电流/青色速度)


以下是副井另一个方向的TRACE图,轻载




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=17&a_id=1465832

至圣

经验值: 18294
发帖数: 2654
精华帖: 14
回复:如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象


只看楼主 1楼 2018-03-06 09:57:01

主井主从装置的电压波形可以贴出来吗?如果有条件单独开一台看看主或者从的电压波形


sometimes you have to be your own hero!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18294
发帖数: 2654
精华帖: 14
回复:如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象


只看楼主 2楼 2018-11-23 07:59:24

楼主,问题解决的怎么样了?



sometimes you have to be your own hero!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:如何解决6RA80 12脉动并联低速轻载时,出现电流脉动、电机振动等现象


只看楼主 3楼 2018-11-23 17:36:25

6RA70与DCM在12脉动串并联方面,参数设置的差别还是挺大的。所以,没有你的参数设置及调试过程描述,没有办法准确的找出问题所在。


但是,明显感觉,目前运行所用的参数不是最优的。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心