7.5kW电机带一个惯量很大的旋转体。不对机器加料的话几乎就是自由旋转,空载。星三角起动。启动时间约33秒。第33秒左右启动电流会突然下降到6安电流左右,此时切换运转。
我目前用电流检测。不是时间切换。好处是停机后马上又启动的话可以节省很多启动时间。因为停机后转速仍然很高,再次启动的话可能两秒就到达6安电流了。很快可以进入工作状态。
下面说热继,我安装在运行回路。检测相电流。按照额定电流除以根号3设定热继电流。使得热继可以绕开启动过程的长时间过载问题。到了运行才投入使用。
现在有个问题。空机启动没有任何问题。(这也是操作要求)但是根据墨菲定律。总会遇到有很少原料在机器里面进行启动,可能机器会完全转不起来。结果……嘎吱……
即使有启动超时检测,35秒(甚至40秒)未能切换运行,就……。这样电机也白白有35秒堵转了。操作的看都不看还启动,又35秒了。离嘎吱也不远了。
大家有招吗?
较早前我聊过的软热继。没有结果。就是这里用的了。