故障:840D数控系统(2403)无法进入系统。
解决过程:1.拆下硬盘,用硬盘读取数据时是可以读取的。
2.然后开始用GHOST备份硬盘,结果做到一半出现读取数据错误中止了,文件确实有错误的,所以才无法启动系统。
3.没办法我把同样的机床(2401)上的拆下来做备份,然后恢复到(2403)机床上,结果启动报120202和PLC无法通信故障,这台机器有两个拖板HMI1和HMI2。
4.我想可能是地址冲突,我又想是不是可以恢复原(2403)的硬盘,用ACRONICS软件试试。
备份到上图读取出错
我先让其忽略跳过做完备份。
5.开始用ACRONICS恢复,恢复时也出错
同样我先忽略还原结束。
6.装上恢复的原盘结果系统可以启动,但是同样是120202报警,我关电重起。
结果坏的一台HMI2启动并通信上了,而另一台原正常的HMI1通信不上了。先不管试试HMI2是不是可以操作,结果可以,期间有个小插曲,按I3.7RESET键时出现NCU重起,后查到是手轮上的急停没复位。
7.开始查HMI1为什么会通信不上,我想是地址冲突了引起的,不然不会出现有时HMI1能通信,有时HMI2通信
查看HMI1地址:
HMI2地址:
发现是对的呀!
再查NCK地址:
知道当前只有HMI1的连上了,而我目前连不上的地址是1,奇怪了怎么是这样,好了我直接更改通信故障的HMI2的地址为:1然后重起HMI2。
8.OK啦,检查NCK地址:
问题解决了。