有一台落地镗铣床,带两个ET200从站,一个3号子站在电柜内,另一个4号子站在床鞍上,距离25米,今年8月份开始频繁报警4号子站丢站(STOP caused by rack failure"(因机架故障导致 STOP 模式)→"事件 2 / 100: 事件 ID 16# 39C4),偶尔也有3号子站故障(20%概率左右),期间一周内更换了4号子站的全部器件(DP头、profibus电缆、ET200接口模块、各IO、各背板连接器)除了前连接器没换其它全部更换新器件了,还是无效,后来又将4号子站换下的器件替换了3号子站的器件(因为没有这么多新备件,DP头和profibus电缆是新的),重新按照EMC标准接线,将PLC供电和IO供电分开(两个SITOP电源,共零,电压调至25.5V),更换了NCU还是没什么效果,检查了外围IO,也没发现有明显的短路对地,这个时候观察报警的规律,发现基本都是出现在主轴启动的瞬间或电源模块上使能的时候,所以怀疑是不是启动干扰太大或者造成设备总线电子电压不稳导致的PLC停机,更换了电源模块和主轴功率单元也没什么效果,实在没有办法了,后来偶尔更换了NCUBOX故障消除了,但是心里没底,果然从12月底,又开始此故障了,现在只能怀疑当时8月份时并不是更换NCUBOX解决的故障,而是在更换NCUBOX时不知道碰到了什么东东,使得故障暂时消除,现在已经没什么头绪了,请各位帮忙出出主意。
PS:主轴功率单元400A的,运行时电流波动很大,空载波动15%左右。