今天遇到一个问题,一台840Dsl系统的机床早上开机时出现150202报警,等待与PLC/NCK连接。
检查PCU与MPP、NCU连接网线,确定网线接口指示灯正常,检查NCU7段数码管数值是否为6,指示灯也全部正常。尝试NCU到PCU直接网线连接,跳过MPP单元,以排除是否MPP单元损坏,结果还是一样;用电脑连接NCU、PCU,采用ping IP地址方法查看是否能和NCU、 PCU ping上,单独ping NCU PCU能ping成功,但是当两个模块连接后就ping不上。起初判断PCU可能存在故障,更换PCU单元,将原有PCU硬盘拆下装到新PCU单元上,重启无效。最后将C/ProgrammData/Siemens/Automation/Simatic OAM/Lognames/SINUMERIK_CP.xml文件删除,重启恢复,将老PCU单元及硬盘复位试机正常,故障解决。SINUMERIK_CP.xml文件作用还待分析。不知道大神们是否遇到过同样的问题,这个文件的作用是什么?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=20&a_id=1612497
楼主是怎么想到删除这个文件的?
这个报警我们经常遇到,就是通讯失败,如果是正常使用出现的报警,我们通常都是处理通讯相关电缆以及屏蔽层,基本都能解决的,像这种处理方法我们还真没试过!
这个遇到过一次,后面重新安装Operater 软件解决。
启动失败,而采用删除C盘文件再启动成功的方法还是第一次看到,学习了,感谢。
C/ProgrammData/Siemens/Automation/Simatic OAM/Lognames/SINUMERIK_CP.xml这个是关键所在,这种现象好象是IP地址冲突了,楼主有没有查IP地址!
我也觉得这个操作有点Sao
这个报警 我们以前基本上都是通信电缆或者模块有问题。
遇到过这个报警,是通讯电缆出问题了!
这个处理方式第一次听说。看来楼主对计算机知识有一定了解。
这种情况一般是检查模块和通讯电缆,不过楼主的解决办法也给大家提供了一个新思路。