工程师:您好,西门子。
客户:您好,我正在调试3RW44软起动器,可是设置完参数以后无法保存,这是怎么回事?
工程师:在菜单设置的选项的最后一项是保存参数,您设置完参数后,是否做参数保存了?
客户:保存这步我做了,可是还是保存不住。
工程师:您的3RW44是否安装了DP通讯卡,是否激活了通讯功能?
客户:是的,我的3RW44和PLC通讯了。
工程师:请检查一下,设置—现场总线—禁止CPU/主站写参数这一项是否激活了。
客户:没有。
工程师:您需要激活这一项,否则,主站会修改3RW44已设置的参数。
客户:好的,我试试,谢谢。