工程师:您好,西门子。
客户:您好,我正在调试3TK2826安全继电器,测试监控起动功能没问题,测试自动启动就不行了,总报警。
工程师:指示灯如何显示的呢?
客户:DEVICE黄色
工程师;是闪烁还是长亮呢?
客户:长亮
工程师:你按照手册哪个接线图接的呢?
客户:P41页的两个图,上面的行,下面的不行。(上面的是监控起动:DIP功能码为初始位置,下面的是自动启动:DIP功能码需要更改)
工程师:您修改DIP后,需要按照手册中的步骤进行参数重置。这样新的参数才能生效。您再试一下。
客户:好的,我试一下,谢谢。
工程师:不客气。