来自西门子技术支持热线的故事:电机75KW,电流约140A,选软起3RW4435,报热模型过载

已锁定

diya400-5

官方工程师

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    120

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-28

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:电机75KW,电流约140A,选软起3RW4435,报热模型过载

1494

1

2012-01-29 16:38:22

客户反应:使用3RW4435,负载为75KW,134A,报热模型过载的故障。
工程师,经过确认,初步判定为选型偏小小,建议客户使用内三角接线或更换大规格软起。
客户更改内三角接线,但故障依旧
工程师向客户核实软启动器设置,检查电流设置没问题,核实负载为风机,启动时间较长,建议其更改CLASS等级为20或30
客户更改设置后,故障依旧
经过工程师进一步分析确认,其风机直起时间较长,为增压风机,建议以下几点
A、解释热过载保护目的,考虑是否关热过载保护(客户想关此功能)
B、请客户考虑是否可以在启动阶段适当关风口,降低负载载重
C、与风机厂方核实电机及负载设计是否合理,启动曲线与热过载曲线是否冲突
D、现场需要参数需根据实践调整调试,注意启动频率,要有足够冷却时间,避免损坏软起