来自西门子技术支持热线的故事:关于3WL设置Profibus DP地址的方法

已锁定

diya400-5

官方工程师

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    120

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-28

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:关于3WL设置Profibus DP地址的方法

1014

0

2012-06-11 15:49:30

客户:我需要实现3WL Profibus DP通讯,现在已经购买了DP模块,也找到了Switch ES软件,准备设置DP地址,怎么做?
工程师:您有CP卡吗?
客户:我没有CP卡
工程师:没有CP卡无法通过Switch ES软件设置DP地址;那么您的ETU是什么类型的?
客户:ETU45B
工程师:ETU45B无法直接修改地址。修改DP地址有5种方法我给您介绍一下:
1. CP卡+DP电缆+Switch ES软件
2. 通过BDA更改地址
3. 通过STEP7—Assign Profibus Address功能
4. 通过编写程序,调用系统功能块SFC58,通过DS160改地址
5. 如果是ETU76B可直接修改地址
您目前的情况可以通过调用系统功能块SFC58,通过DS160改地址