客户:我需要实现3WL Profibus DP通讯,现在已经购买了DP模块,也找到了Switch ES软件,准备设置DP地址,怎么做?
工程师:您有CP卡吗?
客户:我没有CP卡
工程师:没有CP卡无法通过Switch ES软件设置DP地址;那么您的ETU是什么类型的?
客户:ETU45B
工程师:ETU45B无法直接修改地址。修改DP地址有5种方法我给您介绍一下:
1. CP卡+DP电缆+Switch ES软件
2. 通过BDA更改地址
3. 通过STEP7—Assign Profibus Address功能
4. 通过编写程序,调用系统功能块SFC58,通过DS160改地址
5. 如果是ETU76B可直接修改地址
您目前的情况可以通过调用系统功能块SFC58,通过DS160改地址
客户:好的,我试一下。