故事作者:Zane

最近创作

看看TA的故事

TIA Portal 如何设置实现PLC与HMI仿真通讯功能

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    19117
  • 精华

    378
  • 被关注

    1249

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

TIA Portal 如何设置实现PLC与HMI仿真通讯功能

25085

21

2014-10-24 21:51:47

TIA Portal 如何设置实现PLC与HMI仿真通讯功能

最近一直有接到客户关于使用TIA Portal实现程序仿真遇到问题的案例,绝大部分问题都集中在无法实现PLC与HMI的仿真通讯,在解决了客户问题的同时,我也把各种设置的可能总结了一下,供大家实际操作时参考。
 
1.        在TIA Portal项目中创建PLC站(S7-300/400、S7-1200、S7-1500)
a)        S7-300/400无特殊设置要求
b)        S7-1200 固件版本小于V4.0无特殊设置要求
c)        S7-1200 固件版本大于等于V4.0必须按照下图红线框所示设置


图1.  S7-1200的通讯设置

d)       S7-1500必须按照下图红线框所示设置


图2.  S7-1500的通讯设置

2.        在TIA Portal项目中创建HMI站(Basic Panel、Comfort Panel、WinCC Advanced Station),然后建立PLC站与HMI站的通讯连接(HMI Connection),如下图所示:


图3 .  PLC站与HMI站的通讯连接

3.        检查HMI站中通讯(Connections)的设置,连接名必须为S7ONLINE
a)        HMI站与S7-300/400站的通讯设置


图4.  HMI站与S7-300/400站的连接

b)        HMI站与S7-1200或S7-1500站的通讯设置


图5.  HMI站与S7-1200或S7-1500站的连接

4.        仿真PLC与仿真HMI通讯(Simulated PLC with Simulated HMI)
a)        S7-300/400站与HMI站的仿真通讯  PG/PC接口设置


图6.  PG/PG接口设置一


图7.  S7-300/400仿真PLC

b)        S7-1500站与HMI站的仿真通讯   PG/PC接口设置


图8.  PG/PG接口设置二


图9.  S7-1500仿真PLC

5.        真实PLC与仿真HMI通讯(Real PLC with Simulated HMI)
PG/PC接口设置


图10.  PG/PG接口设置三

说明:
1.        以TIA Portal V13实现上述设置
2.        示例的接口均为PN接口
3.        TIA Portal V13目前还不支持对S7-1200的仿真

TIA Portal 如何设置实现PLC与HMI仿真通讯功能 已锁定