一般在变频恒压供水过程中PLC选用CPU224加EM235及TD200。
水泵电机一般采用是3+1(三台大泵加一台小的稳压泵)或4+1方式。
对于大于11KW(含11KW) 的供水系统建议采用一台变频和一台自耦降压启动器(软起动器);即在PLC控制下变频器做一台水泵的PID调节,其它的水泵采用降压启动,然后再工频运行。
而11KW以下的一台水泵做PID变频调节,其他水泵可直接工频启动。
稳压泵一般用于半夜用水量少或系统启动时且用水量少时使用,同时使得变频器也得以休息,延长变频器使用寿命。但稳压泵也不要工作很长时间,否则可在PLC里设置变频供水。
我们早几年也是采用单台变频器拖动几台水泵方法,但经过一两年使用,变频器(不论什么牌子)都出现不同问题。对业主和自己都是损失,现在已改变这种单一方式。
对于模拟量的采集和输出,一般用EM235,PLC做PID调节进行控制 ;也可将压力传感器的信号直接接到变频器上做PID调节,通过变频器上的开关量传到PLC进行控制(开关1为频率低时;开关2为频率高时),这种方法用在要求不高的场所,可省EM235 ;另一种方式是开关量可采用CPU226,而变频器是SIEMENS的,可通过USS协议读到变频器的压力信号,PLC做PID调节经过USS协议进行控制,也可省掉EM235。以前USS有烧接口的问题,现在只要把电阻及地接好即可,几年没出现问题了。(十几台以上USS,要把地址分开,不要连在一起,否则通讯有的会有问题 。)
每个回路都要有空开,但有用户要求在出线端(即每台电机前)增加空开,以断开此空开时可检修电机水泵。输出点最好经过中间继电器,各种故障都反馈到PLC;水泵及电机要选质量好的。手动、自动及时间循环都是一般要求,TD200上可设置各种用户要求的参数。