急!!!!现场出现cp243-1,问题,sf红灯闪30次灭,link灯长亮,run灯不亮,ping不通!!

作者 主题
侠客

经验值: 711
发帖数: 562
精华帖: 0
主题:急!!!!现场出现cp243-1,问题,sf红灯闪30次灭,link灯长亮,run灯不亮,ping不通!!


只看楼主 楼主 2011-12-04 12:41:43
以前是好的,客户说上位机软件打不开,现场无编程电缆,,,,,,
急!!!
you must control your mood
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=938265&s_id=0&num=2

版主

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:急!!!!现场出现cp243-1,问题,sf红灯闪30次灭,link灯长亮,run灯不亮,ping不通!!


只看楼主 1楼 2011-12-05 08:53:36
断电重启,不行的话弄根编程电缆看下故障信息
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 711
发帖数: 562
精华帖: 0
回复:急!!!!现场出现cp243-1,问题,sf红灯闪30次灭,link灯长亮,run灯不亮,ping不通!!


只看楼主 楼主 2楼 2011-12-05 10:25:03
重配ok谢谢了,jerry,如果我能发图的话我会让大家明白的