阀门定位器专题讨论

已锁定

独钓翁

  • 帖子

    209
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

阀门定位器专题讨论

4272

6

2008-04-18 13:37:55

问题号510435846(1)如何实现断电或断气情况下的自锁?可以在输出气路中加入二位二通电磁阀,其供电状态和定位器的供电状态一致。正常运行时:电磁阀得电气路导通,一旦断电定位器无法工作。这时电磁阀失电而切断定位器的输出气路,将执行机构保持在失电前的位置。达到断电自锁的目的。如果在输出气路中加入二位三通电磁阀或再接入气源则可以实现将执行机构动作到工况需要的安全位置(全开或者全闭)达到联锁。同理,将二位二通气控阀替代电磁阀,在气源压力低于某一值时,气控阀动作而切断定位器输出气路,将执行机构保持在失电前的位置,达到断气自锁的目的。当然也可以在输出气路中加入二位三通气控阀或再接入预备贮气罐的气源则可以实现将执行机构动作到工况需要的安全位置(全开或者全闭)达到联锁。
阀门定位器专题讨论 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3072条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。