SIPART PS2 PROFIBUS PA总线型智能阀门定位器GSD文件的选择

已锁定

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    642
  • 精华

    19
  • 被关注

    19

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

SIPART PS2 PROFIBUS PA总线型智能阀门定位器GSD文件的选择

1899

1

2012-06-19 09:15:55

PROFIBUS PA总线型智能阀门定位器存在多个版本,从最低版本T7,到最高版本5.0,在硬件组态时需要根据定位器版本选择相应的GSD文件,如下表所示。




GSD文件可以从西门子技术支持网站下载,链接如下:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10806966/133100




如果安装了SIMATIC PDM软件并通过Manage Device Catalog导入了定位器的设备描述文件(DD文件),那么在STEP7硬件组态界面可以看到多个版本的阀门定位器,如下图所示:




鼠标点击某个版本的定位器,可以在右下角看到更详细的信息,如下图所示:



低版本的GSD文件可以支持同版本或更高版本的定位器,比如阀门定位器版本为C9,那么只能组态为C7…C9或者更早的C1…C4及T7,而不能组态为4.00 或者5.00。在进行备件更换时,新采购的高版本定位器可以直接替换老版本的定位器使用,不需要更改硬件组态,通讯正常。