我在STEP7 硬件组态的ET200S里添加DI模块时发现地址只能是I0.0~I0.3,在模块属性窗口里也不能设置为I0.4-I0.7,后面添加的DI模块的地址同样只能是I1.0~I.3,不能是I0.4~I0.7,但我将别人的另一项目下同样的ET200S站拷贝过来后是可以的,而我自己新建一个同样的ET200S却不行,这是为什么?请老师赐教,多谢。
没动力的时候我就会想到你的笑。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=1098057

至圣

经验值: 18406
发帖数: 6291
精华帖: 137
回复:关于STEP7的硬件组态的数字IO模块地址


只看楼主 1楼 2013-09-10 20:53:07
选中ET 200S后,同时选中下面插槽的两个模块,然后点击按钮“数据包地址”,就可以看到,两个模块的地址已经连续了,只占1个字节。
追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3678
发帖数: 322
精华帖: 15
回复:关于STEP7的硬件组态的数字IO模块地址


只看楼主 楼主 2楼 2013-09-10 21:44:37
老师解答的非常好,非常感谢。