求助:PC通过MPI连接S7-300PLC


只看楼主 2006-06-19 21:06:52
PC通过MPI(PC Adapter)连接S7-300PLC,依次安装了(Win2000SP4)STEPV5.2、FM350-2、FM357-2、Protool、SQL for WinCC、WinCC6.0SP2,安装完后设置Setting PG/PC Interface中的参数(按照深入浅出S7-300PLC一书中提示设置),打开PLC程序监控时弹出报警:
Monitor:(33:17088)
Online:cannot load selected communication driver,File not found!
WinCC也无法连接,深入浅出S7-300PLC一书中未作更多详细解释!!
(注:1、在安装STEP7时未设置为英文,安装未报警!WinCC(MPI协议)也无法连接
2、原系统同样安装了以上软件,运行正常)
健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=248542

版主

经验值: 16184
发帖数: 6609
精华帖: 50
回复:求助:PC通过MPI连接S7-300PLC


只看楼主 2006-06-20 16:27:33
STEP7升级到5.3
知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 100
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:求助:PC通过MPI连接S7-300PLC


只看楼主 2006-06-20 19:10:04
这算是什么答复啊

我也碰到类似的问题
我的 PC adapter 是原设备中从法国发过来的 版本是V5.2。
我的 软件STEP-7 也是V5.2的, 可是却与PLC 不能建立连接。
报警信息说是: 不能匹配的ADAPTE OR WRONG ADAPTER TYPE。
我的 PC的操作系统是WIN2000 SP4, 我换了朋友的另一根PC adapter电缆,却能完成正确连接。

所以我不能确定 是我的电缆有问题 还是 程序的版本和电缆版本的 匹配问题。
因为我没有STEP7 V5。3 所以没法做测试。

请大家给个意见呢
we can do it better
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5891
发帖数: 714
精华帖: 12
回复:求助:PC通过MPI连接S7-300PLC


只看楼主 2006-06-20 21:11:30
谢谢!
问题解决了,其实还是英文提示没看懂
今天将办公室的电脑搬到现场,TMD可以连的,以后又用原来那台,还是提示报警,试着在Setting PG/PC Interface卸载PC Adapter,再重新安装,问题解决了。

升级5.3要XP系统啊
健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;