TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。

作者 主题
游侠

经验值: 408
发帖数: 26
精华帖: 0
主题:TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。


只看楼主 楼主 2012-02-15 16:00:47
TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=961913

游侠

经验值: 408
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。


只看楼主 楼主 1楼 2012-02-16 10:51:55
组态-----HMI里面没有发现SIMATIC Multi Panel选型,不知道什么原因。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2879
发帖数: 632
精华帖: 2
回复:TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。


只看楼主 2楼 2012-02-17 13:41:01
在SIMATIC 多功能面板——370s系列中
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 408
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。


只看楼主 楼主 3楼 2012-02-21 13:17:35
但是HMI选项里面只有一个SIMATIC精简系列面板,其他的都没有。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2879
发帖数: 632
精华帖: 2
回复:TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。


只看楼主 4楼 2012-02-21 16:04:04
TIA Portal V11 HMI只能组态精简系列的面板,要WINCC V11 高级版/专业版才有这个选项。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 408
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。


只看楼主 楼主 5楼 2012-02-21 16:42:41
我刚才也发现我的WINCC是BASIC版的,那是不是可以直接下载SIMATIC WinCC Comfort/Advanced V11和WinCC Runtime Advanced V11的SP1直接安装?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76239
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:TIA Portal V11 HMI组态里为什么找不到MP377触摸屏,求高手指教。


只看楼主 6楼 2012-03-02 23:43:44
SIMATIC WinCC Comfort以上版本可以