star
睡梦中,电话响了,值班的电工打来的,,说是传动整流好像炸机了,,过去一看,进线断路器跳闸,中间相的快熔全部损坏,高压好像也跳了,(400V,710kw的装置)三台并联运行的BLM一台明显的坏了,幸好仓库有台备用的,更换以后,拿万用表测量发现,相间的阻值太小,,反复测量,奥,风机的变压器没有断开,断开快熔,还是阻值不对,将所有的铜排拆开,测量发现另外的那台有四只可控硅损坏,,拆卸最后一台,六只全部牺牲,拆下功率单元时发现,由于可控硅出线处的螺丝离侧板较近,螺丝跟侧板之间加了一块有机绝缘板,螺丝发热,绝缘板老化,最后穿透了,螺丝与外壳侧板短路,,导致打火,,哎,,西门子的新品老是这么紧凑,G120也是,发生了好几次的打火,还在等待备件,西门子报价太高,,有使用装机装柜的BLM,注意左上方的螺丝与侧板,平时检查根本看不到,,拿手电才能勉强看到,有时间继续上传图片,,可以先备下可控硅触发板,免得损坏了备件很难找,