客户从其它地方拷贝了一个项目,然后在自己的面板上进行测试,没有连接 PLC。下载后运行,屏幕随即提示
Checking Project ID...
过一会儿,提示:
Cannot get project ID!!!
再过一会儿,提示:
Shutting down!
面板随即进入传输状态。根本进入不了运行系统。
客户以为是没连接 PLC 的问题,就连接好 PLC。同样是三条提示,只不过第二条变成了
Wrong project ID!!!
面板同样进入了传输状态。
于是客户怀疑面板出问题了。其实是项目中无意启用了面板的项目标识号的功能,但又没有进行必要的配置,所以导致面板不能正常进入运行系统。