对于老面板,如OP17,TP27,通过PPI可以连接多个S7 200 PLC,因此可以用同一个端口以PPI方式实现S7 200 PLC之间通信和S7 200 PLC与屏的通信。但这样做很容易烧口,因此对于新面板,每个面板通过PPI连接S7 200 PLC,只能建立一个连接。
新面板如果要连接多个S7 200 PLC,只能采用MPI协议来实现。此时如果S7 200 PLC之间不进行网路读写操作,西门子面板访问他们是没有任何问题的,只需要遵守不同面板的连接限制就可以了;但如果被面板访问的S7 200 PLC之间有网路读写操作时,就需要注意以下情况了:
(1)通过 PPI协议
无论Linux系统面板(如OP 73,OP 77A,TP 177A,OP 73 micro,TP 177micro等)还是WinCE系统面板(如XP177B、XP277、XP377等)可以通过该协议访问S7 200 PLC(无论是PPI主站还是PPI从站);
(2)通过 MPI协议
a. Liunux系统面板
Liunux系统面板既可以访问作为PPI主站的S7 200 PLC,也可以访问作为PPI从站的S7 200 PLC;
b. WinCE系统面板
WinCE系统面板只能访问作为PPI从站的S7 200 PLC,不能访问作为PPI主站的S7 200 PLC。