15701

57

2012-11-12 21:08:17

star
最近有一个小工程,因为涉及到远程监控和Modbus_tcp的通讯,另外S7-1200还算是个新东东蛮想用用,所以选择S7-1200,经过一段时间的使用,有些个人感受(本人S7-200用得不多,主要是S7-300)。
个人觉得优点:
1、通讯方便,集成了以太网口,以太网通讯、下载程序等相当方便;
2、编程功能强大,Portal功能还是有很多功能,比200的强大了很多,用惯了300,上手还是很快的。有些功能甚至比step7还好用。
3、另外还有些功能我没有用到,有些优点还不知道。
但是使用过程中觉得问题很多:
1、因为是win7_*位系统,所以安装了Portal v11 SP2,但是不是很稳定。
2、程序升级很麻烦,V10.5升V11得装两个版本,两个版本不完全一样,没有Step7那么方便。
3、程序很大占内存,动不动就程序无响应。程序布局也是不如以前,编程器的分辨率得很大,一般笔记本做编程器的话,屏幕上只看得到很少一部分程序,我总是调到80%,但是字很小。
4、程序执行比较慢,我用modbus_tcp与粒子计数器通讯,感觉速度比较慢,200用得少不好比较,和300比慢了很多。程序中modbus_tcp通讯时间也相当长,设置约100ms,实际感觉有1s一样。
5、程序段不能编得太长,并行段也不能太长。我编了个6个数相减的,结果时对时不对,我就发现有时这个程序段没有执行完。
6、还有些怪问题,程序中有6个双整形数相加,再转成浮点,实际值约1000左右,结果浮点却是205.0,搞不清是什么原因。
7、程序变量只能导出,不能导入。
暂时记了这些,还有些问题想起来了再补充。