当外电网供电出现问题时,如何实现不间断供电?这是任何一个重要工业应用场合都需要认真考虑的问题。但有的场合电网故障时间一般较短,有的场合电网故障时间一般很长,不知道大家是如何应对的,方案都是什么样的呢?
SITOP工业电源针对外电网出现故障时间的长短不同,提出了几种不同的不间断供电解决方案,可满足不同的不间断供电时间要求。
1 针对“秒”级别——缓冲模块:缓冲模块是SITOP模块持续供电的最经济的补充,24V缓冲时间最高达10秒;
2 针对“分”级别——UPS500:UPS500基于超级电容设计,完全免维护,24V缓冲时间长达几分钟,便于备份数据和关闭负载,同时有IP65防护等级产品可选择;
3 针对“小时”级别——电池:SITOP铅酸胶体电池配合DCUPS使用时,24V缓冲时间可达数小时,可保证系统持续工作。
更多信息可以登录www.siemens.com.cn/sitop ,在“更多信息”点击“手册”链接,P21-P25有详细介绍。