在实际的工业现场应用中,供电源电压和负载均可能存在变化,有时可能相对平缓,有时则非常剧烈,无论在每一种条件下,都要求电源具备稳定的输出,实际上要求电源具备优异的调整特性,分为静态源电压调整率、静态负载调整率、动态源电压调整率和动态负载调整率。
SITOP电源具备优异的源电压调整率和负载调整率,以SITOP Modular 20A(6EP1336-3BA10)为例,其静态源电压调整率约为0.1%,静态负载调整率约为0.3%,动态源电压调整率小于0.5%,动态负载调整率典型值为±1%(50%-100%/1ms, 100%-50%/1ms)。因此即使外围供电及负载条件非常恶劣,SITOP电源仍表现出卓越的性能。