smart_plc和wincc V6.0的通信测试成功,为之后的利用光电转换器实现远程操作做准备。

1435

4

2017-08-21 15:12:53

有一个项目要用到光电转换器实现远程操作,并把smart_plc和对方的wincc V6.0进行链接。

今天我经过前期测试:

  1. 我首先下载了PC_access_smart_v2.0软件,并安装。


  2. 新建PC_access项目,设置通信接口卡为网络通信,选择电脑的网卡。


  3. 新建PLC,设定TSAP,在线查找到PLC,点击确定


  4. 添加变量名称


  5. 打开wincc V6.0,添加OPC_server驱动,点击鼠标左键对system_parameter双击,再点browse_server


  6. 选择S7200SMART.OPCsever后点击NEXT


  7. 选择所有变量,点击Add_items此时看到finished.


  8. 用wincc 的tools测试OPC连接状态



  9. 在wincc内建立画面测试数据OK

    测试成功我就可以用光电转换器实现对方的远程操作了。