S7-200 SMART监控时无法处理命令

作者 主题
游士

经验值: 234
发帖数: 27
精华帖: 0
主题:【探讨】S7-200 SMART监控时无法处理命令


只看楼主 楼主 2020-01-13 17:55:10

S7-200 SMART 用STEP7-MICRO/WIN SMART监控,有时候多连几次又可以监控,但是经常弹出无法处理命令,因为PLC正在上传/下载、处于致命错误模式或者缺少硬件。然后掉监控。但是连触摸屏又没有问题。求解决办法!

1、没有存储卡。
2、断开了触摸屏单独连接的也是这样。
3、原来的PLC的RJ45口上面是写的是IE 换了新的PLC口上面写profinet。
4、原程序是在CPU ST60 上面的,后来PLC坏了我拷贝到了CPU SR60里面。

5、用PPI连接也是一样出现“无法处理命令,因为PLC正在上传/下载、处于致命错误模式或者缺少硬件。“的问题。

微信图片_20200113174627.jpg



互相学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=64&a_id=1604023

至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:S7-200 SMART监控时无法处理命令


只看楼主 1楼 2020-01-13 18:45:35

看看是不是网线的问题,网络连接不好。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:S7-200 SMART监控时无法处理命令


只看楼主 2楼 2020-01-14 21:19:25

ST60的程序下载到SR60中前,软件中有没有把PLC改为SR60?

如果软件中的PLC类型跟实际PLC类型不同,程序编译下载都正常,运行中就各种问题的。

还有你用的啥牌子触摸屏?如果触摸屏占用了编程软件的通讯通道,同样会出现通讯问题。


 