1500远程IO通讯不上

7715

37

2019-11-07 18:21:14

star star star

今天被这通讯折腾了一天也没发现是啥问题,ET200就是通讯不上。下面是我的组网:


我的线路铺设是CPU(6ES7 515-2AM01-0AB0)到ET200(6ES7 155-5AA01-0AB0) 然后再到触摸屏,物理插口是没问题的,也给ET200分配了名称,网线订货号是(6XVI 840-2AH10),网头订货号是(6GK1901-1BB10-2AA0) 下图是我做的网头:


我把网线插好之后,PLC通讯不上,我怀疑是我网头做的不行,大大小小的网头我也是做过上百个了 也没有出现过接错的情况,但是为了验证一下我用网线测试工具测试了一下如下图:


测试的结果是  1   2   3   6  g的灯亮说明没问题。既然都亮那就说明线路没问题,然后我又做了个测试在ET200站点用这根网线搜索CPU是可以通讯上的如图:


能搜索到CPU就证明这线没问题啊,为啥插上就是通讯不上呢,后来我怀疑设置问题但是我仔细找了下没问题啊,然后我又在地面上放了跟临时普通网线 竟然可以通讯上,设置都是一样的,而且网口我没有插错。如图:



这就奇怪了,之前也做过这种类型的设置在设置上我是不会犯错的。然后我怀疑是接地的问题,后来又让安装人员放了根底线到ET200 还有一根普通网线。把底线接上还是不行,之前其他项目没地线也是可以正常通讯的,看下图:




然后我又用了那根与地线同时放的普通网线 也是一样的结果,还是通讯不上,然后我也用临时的普通网线没问题,再切换回去就又不行,。这期间我换过ET200  恢复出厂设置 CPU与ET200 都是同样的结果通讯不上,实在没办法就给客服打电话 他说让我PING一下看看有没有丢数据下图是测试的结果:


通过上图发现没有数据丢失的情况,好了问题来了 为啥临时的普通网线可以,在电缆桥架铺设的就有问题,电缆桥架是仪表桥架,但里面有220流量计供电,你说是干扰问题为啥我在ET200可以搜到CPU并且还能监控程序呢?真的不知道该怎么解决了,我在想是不是得做一个专门的桥架来铺设通讯线呢?我把网线穿管会不会好一点?如果我穿管还是解决不了该怎么办呢?