技术论坛

在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列

作者 主题
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
主题:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 楼主 2011-02-23 17:53:52
向广大网友推荐以下“下载中心”视频文档:
A0506:西门子视频文档—— PROFINET E-Learning 之以太网基础知识
A0507:西门子视频文档—— PROFINET E-Learning 之 PROFINET 基础
A0508:西门子视频文档—— PROFINET E-Learning 之 PROFINET IO组态一
A0509:西门子视频文档—— PROFINET E-Learning 之 PROFINET IO组态二
A0510:西门子视频文档—— PROFINET E-Learning 之 PROFINET IO应用
A0511:西门子视频文档—— PROFINET E-Learning 之 PROFINET诊断
说明:如果直接播放文档有困难,可以使用IE进行观看。
针对以上各文档,自3月1日开放“在线答疑”,期间文档作者、西门子技术支持工程师会与您在线交流,澄清技术问题。
也欢迎您在此分享相关产品技术经验,我们特别准备了《西门子工业网络通信指南》上下册,以奖励在此有突出技术贡献的网友,或者可以任意挑选当前可兑换奖品之一。
本次集中交流持续至4月1日。其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换时的自由。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=7&a_id=807656&s_id=0&num=5

游民

经验值: 119
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 19楼 2011-03-04 14:15:52
不知道西门子有没有考虑研发基于PLC平台的61850通讯方案!某些行业中可能会有市场!
问的多了,知道的也就多了!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 964
发帖数: 534
精华帖: 1
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 20楼 2011-03-04 15:49:13
PROFINET和其他品牌的以太网在硬件上有什么区别????
活到老学到老~
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 5578
发帖数: 387
精华帖: 52
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 24楼 2011-03-05 17:12:52
quote:以下是引用*静 水*在2011-03-04 15:49:13的发言:
PROFINET和其他品牌的以太网在硬件上有什么区别????

与PROFIBUS相似,PROFINET拥有专用的ERTEC200/400芯片支持PROFINET通信。专用芯片的目的主要是用于实时通信,满足PLC的实时通信任务,最重要的可以实现等时实时控制功能,即Isochronous mode,用于运动控制。虽然使用专用的芯片,但标准的以太网通信,例如TCP/IP可以与PROFINET数据一起传输。
读万卷书 行万里路
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1495
发帖数: 155
精华帖: 39
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 34楼 2011-03-07 14:58:09
quote:以下是引用Condy在2011-03-04 14:15:52的发言:
不知道西门子有没有考虑研发基于PLC平台的61850通讯方案!某些行业中可能会有市场!

目前西门子基于IEC61850的解决方案包括以下两种:
1)基于PLC:需要软件包"S7 / PCS 7 to IEC61850 via TCP/IP",软件包中又包含以下两个订货号:
a 9AE4110-1AA20(标准的IEC功能块软件包),特点有:
1-用于S7-400的标准IEC功能块
2-支持带时间戳的IEC61850变量的读写
b 9AE4110-2AA00(标准的IEC功能块软件包),特点有:
1-用于S7-400的标准IEC功能块
2-支持带时间戳的IEC61850变量的读写
3-一个设备带有预组态的WinCC faceplates
4-嵌套了Siemens的SIPROTEC, Areva Micom等设备ICD文件库
详细信息可以参看以下连接https://www.industry.siemens.com/industrysolutions/global/en/IT4Industry/products/simatic_add_ons/s7_iec61850/Pages/default_tab.aspx#
1)基于WinCC:需要软件包"SIMATIC WinCC IEC61850 Channel"
“SIMATIC WinCC IEC61850 Channel”软件包是西门子推出的基于WinCC的IEC61850规约的通讯解决方案具有如下特征:
1-基于WinCC的IE61850规约解决方案。
2-可作为IEC61850 MMS的客户端,不能作为服务器。
3-支持设备离线或在线的变量、报告导入(可通过*.Icd文件),
4-最多支持与256个MMS服务器设备进行连接,与所购买的授权相关。
5-带缓冲式报告( 在WinCC的Alarm Logging中通过报告方式可以直接导入设备的时间戳)
6-支持MMS的读和写服务。
7-授权按设备分为20、50和256三档可选。
8-支持Demo版本 (在Demo版本下只能连接1个设备并且只能通讯12个小时)
详细信息可以参考下载中心文档:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0522+

来自西门子技术支持
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 868
发帖数: 192
精华帖: 3
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 35楼 2011-03-08 11:18:09
PROFINET用在哪些领域啊?如何取代PROFIBUS,能否兼容啊,不知道会不会给现在使用的网络造成更大的经济成本啊。
工控人生
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 5578
发帖数: 387
精华帖: 52
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 41楼 2011-03-11 13:52:43
quote:以下是引用追求极限2010在2011-03-08 11:18:09的发言:
PROFINET用在哪些领域啊?如何取代PROFIBUS,能否兼容啊,不知道会不会给现在使用的网络造成更大的经济成本啊。

PROFINET在宣传上可以适用于需要现场总线通信的全部工业领域。实事上根据PN的特点也确实如此。
对于PROIBUS是不存在兼容问题,因为他们完全是两回事,就好比Windows XP和Linux一样。不过PROFINET可以完全集成PROFIBUS。未来两种技术会同时存在,根据用户的经济条件或工艺要求选择哪一种现场总线。
PROFINET在开发时,注意到对客户的经济负担问题,如果用户使用PROFIBUS分布式IO而去转成PROFINET,那么不需要重新订购IO模板,仅需要替换原有的PROFIBUS接口,例如CP343-5或IM153-2,取而代之的是CP343-1PN或IM153-4PN即可。
读万卷书 行万里路
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6544
发帖数: 767
精华帖: 3
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 43楼 2011-03-13 20:25:23
分布式IO ET200有PROFIBUS,椰油PROFINET的,如更换网络,直接更换IM模块,然后改一下硬件组态就可以了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 5578
发帖数: 387
精华帖: 52
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 45楼 2011-03-14 11:16:40
quote:以下是引用welfare1987在2011-03-13 20:25:23的发言:
分布式IO ET200有PROFIBUS,椰油PROFINET的,如更换网络,直接更换IM模块,然后改一下硬件组态就可以了

正解,支持!
读万卷书 行万里路
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4161
发帖数: 3130
精华帖: 0
回复:产品技术介绍——推荐下载中心Profinet 视频文档,并开放在线答疑


只看楼主 46楼 2011-03-14 16:14:40
关注中,PROFINET,有些问题,没弄太明白,比如说,硬件上传等,期待在线技术交流
保持一个好的心态!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 629
发帖数: 416
精华帖: 4
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 47楼 2011-03-17 08:19:04
我想知道这些个网络到底有什么区别,有没有通用性呢
十日画一水,五日画一石
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1179
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 48楼 2011-03-17 11:19:46
我用FLASH打开的············

打开是没有问题 但是诊断之后有问题怎么办 PROFINET 老是掉站 什么情况····
奋斗的年龄,请坚持奋斗!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 407
发帖数: 124
精华帖: 1
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 50楼 2011-03-18 16:34:51
quote:以下是引用amen2008在2011-03-14 16:14:40的发言:
关注中,PROFINET,有些问题,没弄太明白,比如说,硬件上传等,期待在线技术交流


感谢SAGITAR的精彩回答!
请您问一些具体的问题。如果单纯对硬件上传,该方式与PROFINET的关系不大,应该说是PG服务的行为,通过PN结构,Step7可以上传硬件组态。由于您的问题较短,不知道是不是完成您的提问,如果问题,请随时问我。
来自西门子技术支持!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 407
发帖数: 124
精华帖: 1
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 51楼 2011-03-18 16:44:30
quote:以下是引用水中舟在2011-03-17 08:19:04的发言:
我想知道这些个网络到底有什么区别,有没有通用性呢

从字面上理解您的意思是说以太网和PROFINET的区别吗?如果是,请参考以下答案:
过去,工业以太网是自动化领域控制层和管理层的主要网络类型之一,用于连接PLC和PLC或者PLC和上位机。这仅仅提到的是连接网络的物理介质,即工业以太网。PLC之间或者PLC和PC之间通讯的时候,常常会使用网络协议,例如TCP/IP,UDP/IP,S7,ISO on TCP甚至FTP,Email等IT协议,这些协议运行在工业以太网上,通过这些协议完成设备之间的数据交换。与TCP等协议一样PROFINET运行在工业以太网上,只不过该协议主要用于现场级设备PLC和分布式IO之间的通讯,以及控制级PLC和PLC以及PC之间的通讯。所以从狭义上来说,PROFINET就是工业以太网中的一个协议而以。而从广义来说,当网络设备通讯使用PROFINET协议时,这个网络就可以称作PROFINET网络。 未来自动化发展的趋势之一就是工业以太网向现场级渗透,目前有多家电气厂商提供实时以太网,用于现场级通讯。对于西门子来说,PROFINET就是西门子未来自动化发展的趋势之一。
另外,对于PROFINET是开放的,标准的,实时的工业以太网标准,与PROFIBUS以一样由PNO组织推出,多家公司可以共同使用的标准。由于其开放性,通讯过程中不限制TCP/IP等非实时数据在同一根总线上进行传输,这样可以同时应用IT等服务,包括Web, Email等等,并且可以同时传输语音和视频等数据。节点安装简单,连接到交换机即可,这与办公室网络一样增加和减少设备十分方便。可以无缝集成已有的现场总线系统,例如PROFIBUS, ASi, Interbus等。PROFINET同时支持故障安全系统,通过ProfiSafe行规进行安全节点间的通讯。
如果您的问题并没有阐述清楚,请您随时问我。
来自西门子技术支持!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 407
发帖数: 124
精华帖: 1
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 52楼 2011-03-18 16:59:38
quote:以下是引用G_YH在2011-03-17 11:19:46的发言:
我用FLASH打开的············

打开是没有问题 但是诊断之后有问题怎么办 PROFINET 老是掉站 什么情况····

这个问题没有详细的描述丢站的现象。
但不管怎样,丢站的本质就是IO设备的看门狗时间超限,导致丢站现象。但是产生设备看门狗时间超限的原因却很多,例如掉电。这里可以给您举一个例子:CPU416-3PN/DP作为IO控制器,ET200S作为IO设备,通过SCALANCE X224作为星型中心点来连接3个线型ET200S连接。其中一条线型分支设备D104,D111,D109和D100(分别是4个ET200s的设备名)顺序连接,而D111,D109和D100时常会随机的发生丢站现象。PROFINET IO的刷新时间为256ms。
原因:打开Step7硬件组态,在线,双击D100,D109和D111的端口Port1和Port2,可见“Bad received packets”出现错误接收包数,而且会随着点击“Update”按钮,不断增加。通过替换D100和D109之间的连接线缆,故障依旧。这样间接证明D104和D111之间的网线存在问题。使用IQcable tester工具,进行测试,发现2 (TD_N)和S (Shield)之间出现短路。
这里仅是一个例子,还有多种情况。请您描述详细的丢站过程。
来自西门子技术支持!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 94
发帖数: 44
精华帖: 0
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 53楼 2011-03-18 17:45:22
在PROFINET下挂ET200M,ET200M用插MCC吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7344
发帖数: 2057
精华帖: 22
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 54楼 2011-03-18 21:15:31
quote:以下是引用水葫芦在2011-03-18 17:45:22的发言:
在PROFINET下挂ET200M,ET200M用插MCC吗?


必须要有MMC卡,要在MMC卡中写入IP地址信息。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4161
发帖数: 3130
精华帖: 0
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 55楼 2011-03-19 12:56:36
quote:以下是引用noroad在2011-03-18 21:15:31的发言:
quote:以下是引用水葫芦在2011-03-18 17:45:22的发言:
在PROFINET下挂ET200M,ET200M用插MCC吗?


必须要有MMC卡,要在MMC卡中写入IP地址信息。


兄弟,我做过一个项目,ET200S中没有插卡,IP地址也没丢,这是怎么回事啊!
保持一个好的心态!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4161
发帖数: 3130
精华帖: 0
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 56楼 2011-03-19 13:02:42
quote:以下是引用凡烨在2011-03-18 16:34:51的发言:
带有PROFINET网络的,硬件组态可以上传吗?
保持一个好的心态!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 407
发帖数: 124
精华帖: 1
回复:在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列


只看楼主 57楼 2011-03-21 12:52:17
quote:以下是引用amen2008在2011-03-19 13:02:42的发言:
可以,与传统的MPI和PROFIBUS接口上传一样,仅是PG/PC接口换成TCP/IP-->本机网卡。
来自西门子技术支持!
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
在线答疑——下载中心Profinet 视频文档系列
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。