315-2DP软冗余调试横河DCS通讯(DP-TP-DP-MODBUS)

3818

19

2014-09-30 17:43:42

 看到热线平台这么多的朋友在里面分享自己的经验,我也忍不住说说我们自己的故事;


   今年5月,我公司在青海某国企承接了6个工段的300PLC软冗余系统,并要求和横河DCS冗余通讯(DP-TP-DP-MODBUS);


由于我是第一次调试300PLC软冗余系统(调试过程中如有故障处理不当请勿喷)在调试前从各渠道收集了部分资料大概的看了下,随即在公司内找了两CPU315-2DP做了冗余程序简单调试了一下;(此时挺高兴心想这么简单就搞定了)至于MODBUS通讯以前做过(但不是和横河的DCS通讯)应该也没问题;


1、 硬件组态、做软冗余程序、编译、下载A站没问题,下载B站时MPI通讯电缆通讯不上,这都能通讯不上?查看地址没错,我就纳闷了,出师不利;将ACPU内存卡卸下装入BCPU,下载B站没问题;将B站内存卡装入A站,下A站还是通讯不上,此时确定内存卡故障,更换内存卡下载程序正常;


2、将DP-MODBUS模块挂上下载CPU报错,查看硬件配置DP-MODBUS模块未连接上,检查地址、配置参数等均正确;检查光纤盒光缆是否正常;检查尾纤是否正常;检查TP模块是否正常等一些可能导致该故障出现的原因基本都排除,实在是没办法回去办公室上网查找资料,根据DP-MODBUS资料说明将波特率修改后该模块已挂上;(从分站到总站,排除该故障把我跑累死,最后安排了摩托车给我骑,哈哈)还没完哦,


继续调试;DP-MODBUS模块连接不稳定,有时上有时掉,经过检查该故障是由该DP-MODBUS模块光口为非标故导致接触不良造成且该故障和上面的故障同时出现,用了一些小手段分别确认故障后排除;


3、接下来是PLC和横河DCS通讯,PLC为从站,DCS为主站,在数据传送衔接过程中也出现了很多意料之外的事;该通讯出现各式问题双方就通讯调试耗时1周;


这次调试1套前后经历大概10天左右,历经千辛万苦终于调好1套,其它5套基本差不多,很快就调试完毕。