  今年1018日接到一个改造变频柜的项目,换热站十几台循环泵柜原来是一台变频器运行,软启动做备用,现在用户要求,把软启去掉,加一台变频器,一个柜子用两台变频器,而且循环泵柜要加与S7-200 PLC的控制端子,S7-200 PLC接宏电模块,实现远程中心站监控,监控8个换热站,实现无人值守。

   由于时间紧,每天加班加点干,一个站一个站干,干完一个站,送到用户,用户接完线,就催我去调试,调试是个麻烦的事,何况出厂也没调试,到现场,首先设置ABB变频器参数,调试本柜,启动,停止是否正常,频率给定对不对,反馈频率对不对,报警信号对不对,有问题,只有解决问题,再调试,一个站的变频柜全部本柜全部调试好了,又转到PLC控制,首先用触摸屏,控制循环泵启动,停止,看运行状态,然后给定频率,看反馈频率对不对,不对,找原因,找到原因,解决了。再试,就这样一个站PLC控制调试好了,然后在中心站控制,启动,停止,我们在换热站看电机转不转,给定给定频率对不对,反馈频率对不对,一个站调试好了,又到另一个站,一个站一个站调试,每天都在10点才能回家,终于在29日全部都调试好了,这时用户锅炉已正常运行,111日就开始供暖了。

    监控中心控制8个站,有问题,我就去,解决问题,1030日设备运行正常,我也喘口气,也该休息休息了。