我们200系统通过EM277与第三方300系统PROFIBUS-DP通讯,现场调试连接成功后用户提出新要求,修改了一次200程序,之后通讯无法连接。
用户坚持认为是我们200系统故障,因为200程序修改后才通讯不上。于是我只有连夜赶往现场了。
透过火车车窗看到的沿途风光1
透过火车车窗看到的沿途风光2
我们的设备使用在煤矿井下,井下安全规程规定不能带手机,现场工作照片无法提供给大家,撷取一张正在生产的防爆箱体内部图片供大家了解。
车间生产中的防爆控制箱
现场系统是由11台类似上面的箱体组成的200PPI网络。
我自己对300系统一窍不通,EM277也没有用过,所以出发前做足了功课,带了一台CPU224、一台EM277、两只网络连接器以及200的编程设备。
下井后将我随带的200(扩展了EM277)拿到300系统跟前,连接成功;拿到我们主站位置连接,不能建立通讯;于是果断检查线路,换掉了我们主站224上面的网络连接器,通电调试,通讯成功……
分析原因,现场调试人员在下载程序时多次热插拔造成网络连接器损坏,检查测量网络接线时又只是简单打开外壳测量接线端子,实质连接器内电路不通没有检查到。
故障排除后,一身轻松。上井后专意去了矿井旁边的小山村溜达了一圈。惊诧于山村的悠闲、宁静、美丽……
远方观望美丽的小山村
村中屋门口休憩的老人
村卫生室