我们工厂的第一条自动化控制生产线建于2003年,于2005年调试生产。因设备是进口的,项目全是由老外负责设计并安装调试。老外调试好后,全都回国了,留下了一些英资料。
我自认为英语还行,但看了资料却是一头雾水。因以前接触的都是强电和二次线路。大家知道,有物理线路连接的二次线路与逻缉线路是有着本质的区别的。记得有一个星三角启动控制线路,当时我们几个电工在满柜子里找时间继电器,老是找不着。现在想来有些搞笑。因为当时的思想还是停留在二次线的思路上,不知道STEP7 软件中还有逻缉延时的控制方式……
生产线用的是硬件是S7400系统,上位软件是CITECT。当时新设备运行了几年还没出现问题。当到了2009年9月份,在一个雷雨天的几个响雷后。坏了,机器全停了。我们几个电工赶往PLC柜控制中心,只见所有与PLC相连的IM153通讯模块全亮起了红灯。大家全都傻眼了。不知从哪开始查故障。当时生产任务较紧。如果打电话给老外,大家口语不行,肯定导致沟通不了。只有国内求助,于是我翻开资料找到了国内的西门子技术支持热线。幸运的是,西门子技术支持热线虽然较忙,但最终还是打通了。惭愧的是因为当时对自动化控制还不是太了解,在故障描述上不太精确,说了许多与故障不沾边的现象,从而误导了西门子工程师。对方没办法,给了我们西门子找答案的网站的地址,建议我们上网交流和查阅一下。
通过西门子找答案,我们终于明白了并学到了许多。终于知道了更换IM153模块时还要按原模块的拔档开关来设置站地址。换好几个模块并设置拔档开关后,重新启动CPU,故障消失,设备可以正常开启了。因当时受到雷击,几个IM153模块损坏了。这一简单的故障导致了停机一天多,当最终还是算是及时解决了故障。为此,领导还表扬了我们几个电工。
从此以后,我成了西门子找答案的常客,这里云集了许多无私奉献高手。在这里,我学到了许多东西,也获得了更多的网络资源。使我从一个可以说是门外汉的人,渐渐摸到了正确的进入知识大门的长长的大道…….
愿大家在西门子的宽广的网络资源的海洋中,都能成为一个出彩的航海家。