 由于自己是搞技术和维修的,每逢过年不能出远门,只能呆在市内,自己和供暖行业有关联,冬季取暖,要确保锅炉运行正常,保证大家屋里暖洋洋的,过一个快乐的春节。

   记得有一年大年30,雪花飞舞,用户打电话说,微机补水不好用了,由于补水不好用,锅炉无法运行,用户着急,自己冒着大雪打车,雪天打不着车,自己等了40分钟,总算拼客打上车了,到了现场一检查补水设备是由于远传压力表冻了,不能正常运行,急忙叫用户拿来一块新表换上,修正实际压力和远传表压力相等,补水运行正常,用户满意,锅炉运行正常

   有一年正月初三,用户打电话说,除渣机不运行了,锅炉无法运行,到了现场一看,带除渣机的变频器无显示,变频器坏了,要解决用户问题,没办法,回车间拿来一个功率比现场大的变频器,变频器不能放在箱里,只好放到箱外,接上线,除渣机运行了。

   有一年正月初一晚10点多,用户打电话说,引风机变频器报警,本柜和上位机都起不来,再晚也得去,到了现场检查是引风机风扇的热继电器造成报警,引风机电机是变频电机,风扇是独立的,设计风扇不转,就报警,没有热继电器,只好把触点断开,触点断开就不报警,引风机可以运行了。

   一年正月初二,用户打电话说,WINCC画面显示全部为零,到了现场一看,S7-300PLCCPU故障等亮,检查有一个从站掉线了,把DP头折下来,检查,拧紧,重新上电,WINCC运行正常。