 这个事故是在我值班的时候发生的。

那天我上夜班,天快亮了主控室通知我湿部跳闸。然后我去传动室去看,就看到有台整流单元的可控硅与外壳黑了,通知主控室不能开机了。当时我就想怎么会这样呢?出了这么大的事要赶快通知领导。领导让我们先打开他一会就到。当时心想幸亏没在传动室,要不然也吓得够呛,那可是直流短路动静一定不小!

我们用的是三台整流并联使用,炸的是其中一台,一会他们都来了大家就开始拆卸,拿下来之后看到炸了一相的外壳已经有个洞了,绝缘板融化的不像样了,大卸八块之后用万用表检查三组可控硅已经全部损坏,工程师们检查其他的两台发现只有一台的其中一相没有损坏。加的快容三组同相全部损坏。经检查最终分析的结果是炸了的那一台发热量大,绝缘板慢慢融化导致直流与外壳短路。发热是由于前段时间提速导致整流单元长时间发热,迫于生产需要持续使用,加上空调又不给力,最后导致大事故发生。本来想看看能否组装起两台先生产着,但是坏了那么多又没有备件,我们有一台备用的但一台不能生产只好买件,这次耽误了好几天生产。集团领导都来了。

这次事故给我们敲响了警钟,人为的原因还是占大部分,有侥幸心里,外加设备长时间超负荷运转导致。图片删除了所以没办法上传了。