我经历过一次变频器炸机事件。事情是这样的,某个周末,我正在家休息,突然接到生产线当班班长的电话:一台驱动给料螺旋设备的SINAMICS V20 4KW变频器过载无法启动,因生产告急,需要马上去现场支处理。

接到电话后,我立即赶往现场,当到达现场后,晚了。只见现场的电机冒烟,变频器炸机了,变频器出线端子已炸脱。

经了解,据当班人员说,因为生产告急,当给料螺旋开启过载故障发生时,生产主管自作聪明,命令当班人员给变频器断电,重新上电后再启动设备(以前他们曾干过,听说很管用),如此反复启动了三次,第三次启动后,只听“轰”的一声,变频器炸机了!听当班人员说,那象是一声响雷,到现场看时,变频器的出线端子已脱落了。

   经过现场检查,发现电机已线圈已烧毁,当然,变频器已挂了。据推判断,此次变频器炸机,主要是因为电机线圈绕组先烧毁,导致变频器在启动时,产生过载保护,按常规来讲,短时间内是不允许启动的。但操作人员自作聪明,对变频器进行断电处理,消除过载记忆,对变频进行多次过负载启动,从而造成变频器多次频繁过载而短路炸机。

   因此,维修人员在自身技术提高的同时,还要对操作人员进行常规知识的培训也是积为重要的。写这篇文章的用意是与大家共享并从中吸取教训。