故事作者:liuliusheng

最近创作

看看TA的故事

[模拟量]用的最多的7KF02模块

已锁定

liuliusheng

  • 帖子

    5838
  • 精华

    5
  • 被关注

    75

论坛等级:至圣

注册时间:2009-02-26

钻石 钻石 如何晋级?

[模拟量]用的最多的7KF02模块

1997

8

2015-06-02 14:20:09

  在我干的工程中,使用最多的模拟量输入模块是7KF02,它的特点可接入的热电阻,热电偶,四线制电流,两线制电流。

   提起最初用7KF02模块,出现了很多错误,因第一次使用模块,输入接热电阻,量程卡选A,认为就可以测量温度了,在现场发现测得温度值不对,查热电阻接线及输入端子,模块地址都对,温度为什么不对,后来查到,热电阻有几种类型,是类型选择不对,把传感器类型选标准型后,再测量温度子值对了。

   再就是用四线制和二线制测电流问题,第一次使用模块不清楚,二线制测电流,本身带24V直流电源,应该直接接压力变送器。记得一次量程卡选D二线制电流,把它接到仪表的二线变送输出上,看测量值怎么也不对,程序监视为332767,超量程,问题出现在哪,仔细看了一下,7KF02模块手册,发现设置不对,对于仪表的变送输出,7KF02应选四线制电流C,把量程卡换到C,测试正常。

   经过初期的经验,现在在工程中,用的最多的是7KF02模块,针对测量热电阻专门编了一个FC,这个FC有通用性,在所有测量热电阻中都可用,同样又编了一个FC,用于测量电流的,不论是四线制还是二线制都可用,而且只要测量电流就可用,这两个FC还有一个特点用一个FC可以对7KF02 8路输入点进行采集,结果存到DB快中,在FCDB块中可设置量程上限和下限,不用在WINCC中做量程转换。

   总之我现在还是用7KF02模块,这个模块用得手。