        由于是小公司,很多地方都要考虑成本,所以以前都是用西门子的CPU外加国产的扩展模块,一直这么用,也一直相安无事。12年接到一个外贸的定单,出口到南美的生产线,客户指定用西门子的系统。当时也没多想就按找硬件组态好的订货号让采购员去采购了。等电柜做好上电与生产线连机调试了,问题也来了。7KF02模块怎么弄输出都不对,给的明明是A,可它输出的就是B,电脑连上监控,程序里输出的数据也是A,再查线路,也没错,可输出就是不对。当时那个急啊,全厂的调试人员都在那等着我,第二天客户还要进厂验收,自己折腾了一个多小时也没找到原因,后来实在没办法了就打技术热线求救了。在等回复的过程中突然想到硬件组态是不是有问题,看了也没有问题。半个小时后终于等到技术热线的回复了,把情况和服务工程师说了下,他当时就问四个小方块有没有按硬件组态调整呢。直到那时我才知道西门子的模拟量输入模块有些是需要将控制板拆开调整的,不像国产的模块是不需要调的。按热线工程师的说法调整后问题立马就解决了。我不奢求西门子会接受我的建议而改变她的设计理念,只是想提醒大家在搞设计时一定要从最基础的入手,先看说明书,不要想当然,不要什么都凭经验,因为有的时候,就是你认为最不可能有问题的地方出了问题,一定要踏踏实实的做人,认认真真做事!