  厂里调试2套冗余系统,400H硬冗余觉得没啥,按照手册组态正确就好了。和小伙伴一起去调试,我顺便带带他。于是发生问题大查找。

  买的冗余套件,从库房拿出来的是散件,车间装配工新来的搞不明白同步模块和同步光纤怎么安装,就交给我们了。第一台我安装的,在CPU后面选机架的拨码拨好,以前发生过没有拨码出现问题情况,这次肯定不会了。插内存卡自检,自检完了,光纤LINK1和2灯亮了,主从找到了,一切没问题,下载了程序,挂的IM153也没问题,挂的DP没问题。我就走了,第二台交给小伙伴。

  小伙伴调第二台,过了2小时,打电话给我,说2台CPU总是自己是主机,按步骤搞了几遍还是不对,硬件也没问题!我一听,不可能啊,什么鬼? 第一套我们一起调试的,调试流程都写的很明确了,没有问题啊!我去车间一看,光纤通讯灯不亮,REDF,INTF EXTF IFM1F IFM2F都红红的。好吧,先搞干净再说。检查所有硬件型号和组态型号一致性。清了程序,重新自检,下一个空的硬件组态。INTF和EXTF不亮了。但是还是2个主机,REDF冗余报错,光纤灯一个不亮。拔下同步模块来回对调,用手机的闪光灯对着同步光纤照,都是好的!同步光纤上对上,下对下的插口,没问题啊!同步模块在硬件组态里改了改SHORT和LONG,么用。我抠了抠老壳,啥问题啊?

   光纤LINK灯一个都不亮,肯定是光纤这边有问题!同步模块4个不可能都坏了撒,金手指比较干净,新的哦。同步光纤照了的是通的,也对调了光纤。 好吧,插上一端,看看CPU发不发光,结果一看,每组同步光纤都是上边的一根有红光,一收一发,对的,等等,怎么会一组光纤都是上端有红光(信号)?通讯同步光纤是单模还是多模手册没看见,但是一般是一收一发啊,怎么信号对着射,交叉才对。一看同步光纤,这个跳纤头上有个卡子可以卡主2根,这个领出来在个塑料袋里,插上就直接用了啊,不应该反了啊!换了方向,插上,光纤LINK1亮了,CPU自动找到主从,REDF灭了。

  我的小伙伴当时说,不应该啊,手册不是说上对上,下对下吗?我看同步光纤一组是交叉的,我就换了下!好吧,上对上那是2个通讯链路,上面LINK1是一组,下面是冗余的2组而已。我们怀疑了同步光纤,但看到是一组,又是卡在一起的,也没有深刻意识到是一组内的光纤反了。找了好几个小时问题,结果是个顺序问题,不是问题的问题,真是万万没想到啊!

   小伙伴的理解错误,顺便帮了个倒忙。让我们又再次深刻了解光纤的应用,那几个小时乱检查还是有帮助的,起码更加熟悉了400H的硬件检查不是?