上个月在河北项目时接到山东项目的一个电话说一台电磁流量计不会显示了,由于现场没有电仪检修人员就没有做进一步处理。今天我风尘仆仆的杀到山东项目。一看那台流量计吓死宝宝了,从玻璃显示前窗看起来里面居然蓄了一半的水,这还不是恐怖的最恐怖的是用手一摸变送器壳体竟然烫手。什么都不说了立马返到中控室将这台流量计的电源给掐掉。像仪表受潮而损坏见到过好几次但像这样的情形从业十多年来还是第一次。去掉电缆保护管一看怎么回事都明白了给这个流量计接线的菜鸟穿好电缆后没有把电缆锁紧头给拧紧。下雨天线管里汇聚的雨水都倒灌到变送器里了。这本是电仪施工中一个很小的细节,但由于人为的失误导致报废了一台电磁流量计和一个模拟量通道。真是老天爷眷顾这么恶劣的工况:一个奶粉罐头大小的密闭注水空间中持续通上了220V的电一个月,水都被加热的发烫了,4到20毫安的两根信号线一直至于其中竟然只坏了一个通道,想想都后怕。如果在这样的情况下把模拟量模块烧的引发明火再把PLC机柜整个烧的剩个渣那可咋整,里面是装的400冗余机架,想想都不寒而栗后背心发凉。这个细节给我好好的敲了一下警钟你唬弄设备,到时设备就要你好看,吃后悔药的机会都不给你。如果悲剧真的发生了我绝对也不会有什么好果子吃的。