我现场有一台7023的变频器,是那种集中整理单独逆变的那种逆变器,在正常运行的过程中报警F029之后不能正常开机,怀疑是CUVC板存在问题,然后去取了一个新板子但是现在的板子就是4.4的新的了,我的设备上用的是4.2的,我将就得程序拷贝到OP1S之后,换上新的板子然后将上传的参数进行下装,但是下装的过程中很多参数下装不进去老是报警,只能越过,我想知道1)CUVC板对于单独的逆变器的和整流加逆变的两种产品是不是通用,2)程序为什么老是报错,是不是F029这个报警信息导致参数上传的过程中出现了故障还是其他原因,这个逆变模块带有光纤通讯和PB通讯,3)在回复出场设置的时候变频器报警U800是怎么回事,4)在越过不能下装的参数之后我看了一下P918这个参数之后,发现地址这个参数是不能更改的如何更改,原来的918.1是15;918.2是3这是什么意思啊?难道这个有2个地址?