s7-1500&v90 IRT通讯频繁掉站

已锁定

一串奇怪的数字

  • 帖子

    114
  • 精华

    4
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2014-01-13

普通 普通 如何晋级?

s7-1500&v90 IRT通讯频繁掉站

5519

5

2017-10-21 18:26:35

star star star

 

CASE1  1500T+6个v90+4ET200SP+1个焊接机器人+2HMI
       网络连接方式: 1500 PN X1 出来一根线到V90,所有V90级联。 PN X2 到交换机,其他设备连接交换机。
        V90 采用报文105,IRT通讯。
       问题:所有V90同时掉站,并很快恢复,其他站不受影响。
       采取手段:1.更换网线,网线接头,问题没有改善。
                 2.改大IRT循环时间,尝试8ms,16ms,32ms,发现时间越大,掉站频率越大。

                 3.将其他RT通讯改到16ms,IRT设为8ms(4ms会偶然出现CPU循环超时)通讯负载40%,观察1小时不掉站
                  后来客户着急发货,已拆机。
本以为这是一个干扰问题,但是客户另一个现场出现同样问题。

CASE2  1500+3个v90+3ET200SP+?
         让客户修改RT,IRT时间没有什么改善,由于该现场应用不需要同步,将V90改为报文102,RT 通讯,客户反馈一天没有掉站。

由于CASE1发往最终用户处,还没有安装,我怀疑还会出现掉站,请专家帮忙分析原因。