最近,一个客户来电话,说他们单位一个风机系统控制,是MM440变频器,现在报故障F0002。停机。问如何是好?
MM440,我们已经有10年左右没在使用了。也就是说这个产品应该在用户起码有十年的使用时间了。
风机控制,我们一般不对其设置动力制动功能。风机在减速停车时,同时通过激活最大直流母线电压控制器Vdmax来控制。使其根据最高直流母线的限制自然减速停止。
F0002_过电压故障。用户还反映,现在系统一上电,就会出现A0502(母线电压达到上限)和A0910_Vdmax控制器关闭。
鉴于此,我让现场查看
P210 = 412(进线线电压)
P1240 = 1(Vdmax使能)
这些设置都是对的。但为什么会出现A0910_Vdmax关闭的报警呢?再让现场检查参数P1254 = 0。
哦,这样呀。我立刻告诉现场,把P1254 = 1。随即问题解决。
P1254是Vdmax控制器使能/禁止的参数设置。
综上,若想把最大直流母线电压控制器激活,除了参数P210,P1240,还要有P1254。而且只要激活了Vdmax控制器,系统可以自动调节母线电压,不会出现过电压故障保护停车。