MM440,用USS驱动,变频器可以接收到启停信号,但没有收到速度给定

已锁定

Saigon-li

  • 帖子

    89
  • 精华

    3
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-11-28

黄金 黄金 如何晋级?

MM440,用USS驱动,变频器可以接收到启停信号,但没有收到速度给定

481

8

2023-12-09 16:57:12

S-200PLC,通过USS通讯驱动MM440变频器(原来是I/O点+模拟量驱动,现在改成通讯控制)


修改MM440参数如下:

P0700.0=5

P1000.0=5

P2010.0=6

P2011.0=11

2012.0=2

2013.0=127

P2014.0=0

P2016.0=出厂值


远程启动变频器运行,变频器无频率输出,同时报A0922。


设定P1080=5Hz,再次启动,变频器正、反转输出频率5Hz正常。说明变频器有收到USS启停信号,但没有收到速度给定。


监控程序画面见附图,


请大师帮忙分析一下,上述情况变频器还有哪些参数需要修改,非常感谢!!


该控制程序在其它地方使用正常





MM440,用USS驱动,变频器可以接收到启停信号,但没有收到速度给定 已锁定