展开查看
使用博途V16+PLCSIM_ADV_V3.0+Simit demoV11.0+NX2206做仿真学习,Simit可以读取博途和NX的数据,也可以通过博途控制NX部件动作,在仿真期间会弹出三次仿真时限警告,约3分钟左右PLCSIM_ADV弹出检测到实例移除,仿真就停止了,没有其它报警信息,通过更换SimitV10.0,V10.2,V11.0SP1,PLCSIM_ADV_V4.0SP1,没有解决,现象依旧,想请问下是软件兼容性问题还是哪里的设置不正确,请路过的大神给予指点,在此谢过。
提问者:NineA123
设置一般不会影响PLC sim adv的仿真时间。这是虚拟机吗?虚拟机虚拟出的系统跑PLCsim advanced,电脑性能不好的时候,会出问题,我遇到过几次。
可以用兼容性工具检查PLC sim advanced兼容性
兼容性工具查找合适的电脑系统版本名称
https://support.industry.siemens.com/compatool/#/main/start
使用博途V16+PLCSIM_ADV_V3.0+Simit demoV11.0+NX2206做仿真学习,Simit可以读取博途和NX的数据,也可以通过博途控制NX部件动作,在仿真期间会弹出三次仿真时限警告,约3分钟左右PLCSIM_ADV弹出检测到实例移除,仿真就停止了,没有其它报警信息,通过更换SimitV10.0,V10.2,V11.0SP1,PLCSIM_ADV_V4.0SP1,没有解决,现象依旧。
后续情况如下,供参考 ,问题应该出在操作模式上,我选择了Isochronous,当更改后不会再出现上面所述现象。